در بيشتر موارد مهندسان محاسب بدون آنكه تشخيص درستي از نحوه عملكرد ديافراگم كف داشته باشند، آن را صلب فرض مي كنند. اگرچه اين فرض در بيشتر موارد قابل قبول است، اما بايد دانست كه عواملي نيز وجود دارد كه مي توانند اين فرضيه را تا حدودي مخدوش كنند. از جمله ساختمانهايي كه بايد در تحليل آنها نسبت به رفتار واقعي ديافراگم توجه خاص شود. ساختمانهاي بتني با ديوارهاي برشي ناپيوسته اند. با توجه به اينكه در اين سازه ها ديوارها بر روي يكديگرقرار ندارند، لذا نيروي برشي ناشي از بارگذاري زلزله، توسط ديافراگم كف به ديوارهاي تراز پايينتر انتقال داده ميشود. بنابراين بررسي صلبيت ديافراگم كف در اين سازه ها، به خصوص در طبقات پايين ساختمان، از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مطالعه، به منظور بررسي اثر صلبيت ديافراگم كف در اين سازه ها، پارامترهايي همچون، تعداد طبقات، نسبت طول به عرض ساختمان، ضخامت ديوارها و ديافراگم كف، در ساختمانهاي بتني با اشكال پلان مستطيلي و I شكل در نظر گرفته شده اند. كليه تحليلها به صورت ديناميكي طيفي، براساس طيف شتاب پيشنهادي استاندارد 2800 و با استفاده از نرم افزارANSYS 5.4 صورت گرفته است. نحوه رفتار اين سازه ها و مقايسه پاسخهاي حالت ديافراگم صلب و انعطاف پذير در مورد فركانسها، حداكثر تغيير مكانها، برش ديوارها و ستونها، از جمله نتايج اين تحقيق است.