کلیدها وسیله ارتباط سیستم های مختلف هستند و باعث عبور و یا قطع جریان می شوند.
کلیدها دارای مشخصات زیر هستند :
1- در حالت قطع دارای استقامت الکتریکی کافی و مطمئن در محل قطع شدگی می باشند.
2- در حالت وصل باید کلید در مقابل کلیه جریان هایی که امکان عبور آن در مدار هست، حتی جریان اتصال کوتاه، مقاوم و پایدار باشد و این جریان ها و اثرات ناشی از آن نباید کوچکترین اختلالی در وضع کلید و هدایت صحیح جریان به وجود آورد.
بدین ترتیب باید کلید فشار قوی در مقابل اثرات دینامیکی و حرارتی جریان ها مقاوم باشد. بررسی شرایط حاکم بر کلید هنگام قطع کردن
سلفی بودن شبکه ای که کلید به آن متصل است باعث می شود که کلید زمانی که قطع می شود مقدار جریان عبوری از آن صفر باشد.
در لحظۀ باز شدن کلید آنقدر فاصله بین دو کنتاکت کم است که کوچکتـرین سـطح ولتـاژ هم بـاعث جـاری شـدن جریــان می شـود.
در ادامه به بررسی شرایط حاکم بر کلید در حالاتی که به منبع یک بار سلفی ویا اهمی ویا خازنی متصل باشد می پردازیم.
بررسی حالتی که به منبع یک بار سلفی متصل است
اگر کلید در حالت عادی بسته باشد و مثلاً در لحظۀ t0 شکل موج سینوسی کلید باز شود، در همان لحظۀ قطع کلید جریان صفر نمی شود، بلکه مسیری را که خود شکل موج جریان صفر شده را طی می کند. (که این طی کردن شکل موج ناشی از همان آرک هایی است که بین دو کنتاکت زمانی که هنوز فاصلۀ بینشان کم است می باشد)
http://dalbablog.files.wordpress.com/2009/08/picture21.gif?w=150&h=57 (http://dalbablog.files.wordpress.com/2009/08/picture21.gif)ولتاژ برگشتی در بار سلفی

مثلاً در شکل بالا ولتاژ در حالت ماکزیمم پیک منفی میباشد، پس این ولتاژ میتواند یک جریان مجددی را ایجاد کند که به آن ولتاژ برگشتی گفته می شود.

http://l.wordpress.com/latex.php?latex=v%28t%29%3D%5Csqrt%7B2%7DV_%7Brms% 7Dsin%28wt%29%3Dv%5Cmeasuredangle+0&bg=fafcff&fg=2a2a2a&s=0

http://l.wordpress.com/latex.php?latex=i%28t%29%3D%5Csqrt%7B2%7Di_%7Brms% 7Dsin%28wt-90%29%3Di%5Cmeasuredangle+-90&bg=fafcff&fg=2a2a2a&s=0

تعریف ولتاژ برگشت

ولتاژی است که روی دو سر کلید می افتد، از لحظه ای که جریان صفر می شود تا لحظه ای کلید کاملاً باز شود.
اندازۀ ولتاژ برگشت در لحظات اول که جریان قطع شده برای ما مهم است، چون در این لحظات کنتاکت ها کمترین فاصله را دارند.

بررسی حالتی که به منبع یک بار اهمی متصل است

در این وضیت ولتاژ برگشت در لحظۀ اول صفر و بعد از ms 5 ولتاژ برگشت به حالت ماکزیمم می رود و بعد هم کم می شود.
http://dalbablog.files.wordpress.com/2009/08/picture3.gif?w=150&h=52 (http://dalbablog.files.wordpress.com/2009/08/picture3.gif)ولتاژ برگشت در بار اهمی


در این حالت جریان و ولتاژ هم فازند.

http://l.wordpress.com/latex.php?latex=i_%7BR%7D%3D%5Csqrt%7B2%7DI_R+sin% 28wt%29%3DI_R%5Cmeasuredangle+0&bg=fafcff&fg=2a2a2a&s=0

بررسی حالتی که به منبع یک بار خازنی متصل است

در این حالت زمانی که کلید قطع می شود خازن شارژ می شود، و ولتاژ برگشتی در حدود 2 برابر ولتاژ اعمالی می باشد.
http://dalbablog.files.wordpress.com/2009/08/picture4.gif?w=150&h=60 (http://dalbablog.files.wordpress.com/2009/08/picture4.gif)ولتاژ برگشتی در بار خازنی


http://l.wordpress.com/latex.php?latex=i_%7BC%7D%3D%5Csqrt%7B2%7DI_C+sin% 28wt%2B90%29%3DI_C%5Cmeasuredangle+90&bg=fafcff&fg=2a2a2a&s=0

روشهای مختلف خاموش کردن جرقه

الف: در کلیدهای فشار ضعیف
1) استفاده از یک کلید فرعی با مقاومت سری
2) ازدیاد طول قوس
3) تشدید خنک کردن
4) مقطع کردن قوس
5) خاموشی درنقطه صفر
6) خازن موازی با کنتاکتها
7) خلاء
8) روغن


ب: در کلیدهای فشارقوی
1) خاموش کننده های جامد
2) خاموش کننده های مایـع
3) خاموش کننده های گازی