اصول كار چيلر تراكمي بدين شكل ميباشد كه سيال مبرد وارد لوله ها يا به اصطلاح تبخير كننده كه در



داخل اطاق يا محلي كه مي خواهيم سرد كنيم مي شود گرما از هواي اتاق به سيال مبرد داده مي شود و



سيل در نتيجه گرفتن گرما تبخير ميشود و در عوض درجه حرارت اتاق پايين مي ايد .





رفت برج 28 درجه سانتيگراد بايستي باشد



برگشت برج 5 درجه با رفت اختلاف داشته باشد



فشار گاز فرئون در چيلر تراکمي بايستي 65 پي اس آي باشد



هنگامي که ميخواهي گاز تزريق بکنيم بايستي شير سرويس آن را ببنديم



در حالت کارکرد چيلر تمامي شيرهاي آن بايستي باز باشد



براي روشن کردن چيلر ابتدا فن برج بعد پمپ فن کوئل بعد پمپ برج را مي زنيم



براي وکيوم کردن چيلر بايستي چيلر خاموش باشد



براي روغن زدن هم بايستس دستگاه خاموش باشد



رانش کمپرسور بايد بين 200 تا 260 پوند باشد



مکش کمپرسور بايستي بين 45 تا 75 پوند باشد



فشار روغن حداقل 20 پوند بيشتر از درجه فشار مکش باشد



سطح شيشه نشان دهنده مايع مبرد بايد صاف و بدون حالت کف زدگي باشد



روغن داخل کمپرسور حدود 2/1 سطح شيشه روغن نما باشد و اگر از 4/1 سطح شيشه کمتر باشد روغن لازم را تامين کنيد.



مقدار اسيد براي هر ظرفيت چيلر معادل 5/1 کيلوگرم پيشنهاد مي شود .



از گيج قرمز براي فشار زياد و تست ازت استفاده مي شود .



از گيج آبي براي فشار کم و وکيوم کردن دستگاه چيلر استفاده ميشود .



در کنار دريا فشار وکيوم بايستس 1.29 اينچ جيوه باشد و در تهران 27 اينچ جيوه .



اينتر لاک يک نوع محافظتي چيلر ميباشد.



مراحل شارژ روغن:



1- سيستم را خالي از گاز مي کنيم



2- فشار کمپرسور را به 2 پي اس آي افزايش مي دهيم . يا به 13- اينچ جيوه کاهش مي دهيم



3- روغن شارژ مي کنيم و روي آن گاز تزريق مي کنيم.



معمولا" لوله سايز بزرگتر لوله مکش است ( برگشت )



لوله سايز کوچکتر لوله دهش است ( رفت )



فيلتر دراير رطوبت را مي گيرد.



اکومولاتور: جلوگيري از ورود مايع به کمپرسور که مايه مبرد در کف و گاز روي ان قرار دارد. و تله مايع مبرد



اکومولاتور ميگويند.



براي شارژ گاز و شارز روغن شير سرويس بايستي در حالت مديوم باشد.



اگر در داخل شيشه سايت گلاس حباب ديده شود متوجه مي شويم که سيستم گاز کم دارد .



قطع کمپرسور چيلر طبق درجه حرارت :



کمپرسور شماره چهار 16 درجه سانتي گراد



کمپرسور شماره دو 13.5 درجه سانتي گراد



کمپرسور شماره يک 9.5 درجه سانتي گراد



کمپرسور شماره سه 7.8 درجه سانتي گراد قطع کامل



آندر لود 12 درجه سانتي گراد